IMPACTO DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALIDAD DE
SUMINISTRO
Leonidas Sayas [email protected]
Gerencia de Fiscalización Eléctrica
• Analizar el origen y las causas más incidentes en
las interrupciones.
• Evaluar el impacto de la protección eléctrica en la
calidad del suministro
• Identificar aspectos emergentes para mejorar la
calidad de suministro
OBJETIVOS
2
• Intereses de los usuarios.
• Indicadores de calidad de suministro
• Origen de las interrupciones
• Filosofía de protección eléctrica
• Impacto de la protección eléctrica
TEMARIO
3
4
Reposición rápida del Servicio
interrumpido
Menos Interrupciones
Que la tensión No Varíe
Facturación y Medición confiable
Seguridad en Instalaciones
Eléctricas Públicas
Alumbrado Público en buen estado
Mejor trato de las
concesionarias
Seguridad en Zonas de Afluencia de
Público
Atención oportuna de Reclamos Técnicos y
Comerciales
Principales intereses de los
Usuarios
Principales Intereses de los Usuarios
Actividades del sistema Eléctrico
5
COMERCIALIZACIÓN
LINEAS DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA > 30 kV
ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA CON CONCESIÓN
Punto de vista
de la
Concesionaria
REGULADOR
Punto de
vista de
usuario
¿CALIDAD DE SUMINISTRO ES UNA PERCEPCIÓN?
Es imposible percibir
simultáneamente dos figuras
(reversibilidad)
LEYES DE LA GESTALT
Indicadores sistémicos que miden la calidad de suministro (P-074-2003 y Std- IEEE- 1366-2003)
• SAIFI: System Average Interruption Frecuency Index, o Frecuencia Media de Interrupción por
usuario en un periodo determinado.
• SAIDI: System Average Interruption Duration Index, o Tiempo Promedio de Interrupción por
usuario en un periodo determinado.
, 11
N
ut
SAIDIN
u
SAIFI
n
i
ii
n
i
i
Donde:
ui: Número de usuarios afectados en cada interrupción “i”
ti: Duración de cada interrupción “i” (medido en horas)
n: Número de interrupciones en el período
N: Número de usuarios del Sistema Eléctrico al final del
período.
Indicadores individuales que miden la calidad de suministro (NTCSE y su Base Metodológica)
• N: Numero de interrupciones por Nivel de tensión
• D: Duración de las interrupciones por nivel de tensión
Estos indicadores sirven para compensación individual por la mala calidad de suministro
Estos indicadores miden el comportamiento del sistema eléctrico en su conjunto
INDICADORES DE INTERRUPCIONES
EDECAÑETE
EDELNOR
ELECTRO ORIENTE
ELECTRO PUNO
ELECTRO SUR ESTE
ELECTRO SUR MEDIOELECTRO UCAYALI
ELECTROCENTRO
ELECTRONOROESTE
ELECTRONORTEELECTROSUR
HIDRANDINA
LUZ DEL SUR
SEAL
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
SA
IFI
SAIDI
SAIFI vs SAIDI DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN - AÑO 2011
CALIDAD DE SUMINISTRO
* Información a Setiembre 2011
SAIFI: 12.27
SAIDI: 23.26
10.3
7.6 8.37.1
5.5 6.4
2.9
15.5
16.4
16.9
15.6 17.0
15.8
12.2
0.8
0.5
1.5
0.81.2
0.9
1.3
26.6
24.4
26.8
23.6 23.823.0
16.4
14.7 14.1
13.7
17.9 18.9
14.6 14.6
11.2 11.4 11.6 11.6
10.08.3
8.3
0
5
10
15
20
25
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución Anual de la Frecuencia Promedio de Interrupciones (SAIFI) por Naturaleza Electrosur S.A.
R.C. No Programado Programado
SAIFI Total SAIFI Esperado Total SAIFI Esperado de MT
20.3
29.1
23.520.0
16.921.0
9.1
16.1
19.7 30.7
19.120.5 17.9
21.4
0.75
0.1
0.5
0.740.8 0.2
0.49
37.1
48.9
54.7
39.838.1 39.1
31.027.6
30.0
24.2
33.9
47.6
31.0 31.0
20.5 21.3 21.9 22.1
19.015.8
15.8
0
10
20
30
40
50
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución Anual de la Duración Promedio de Interrupciones (SAIDI) por Naturaleza Electrosur S.A.
R.C. No Programado Programado
SAIDI Total SAIDI Esperado Total SAIDI Esperado de MT
12
Sistemas críticos 2011 (SAIFI/SAIDI Total):
SAIFI
- Tomasiri
- Puquina-Omate-Ubinas
- Ilo
SAIDI
- Tomasiri
- Puquina-Omate-Ubinas
- Tarata
EVOLUCIÓN POR NATURALEZA
TOMASIRI
PUQUINA-OMATE-
UBINAS
ILO
ICHUÑA
TOMASIRI
PUQUINA-OMATE-
UBINAS
PUQUINA-OMATE-
UBINAS
TARATA
TOMASIRI ICHUÑA
PUQUINA-OMATE –
UBINAS
TARATA
PUQUINA-OMATE-
UBINAS
TOMASIRI
TARATA
ICHUÑA
PUQUINA-OMATE –
UBINAS
TARATA
13
CAUSAS RELEVANTES 2011
CAUSA% SAIFI
2011CAUSA
% SAIDI
2011
Hurto de conductor eléctrico 10.26% Hurto de conductor eléctrico 22.29%
Otros - Propio 25.28% Otros - Propio 16.95%
Por Mantenimiento - Otras E.E. 7.36% Por Mantenimiento - Otras E.E. 13.36%
Por Mantenimiento - Propio 6.09% Por Mantenimiento - Propio 9.63%
Por reforzamiento de redes - Propio 4.14% Por reforzamiento de redes - Propio 6.45%
Caída conductor red 7.68% Caída conductor red 5.89%
INCIDENCIA DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LA
PROBLEMÁTICA DE INTERRUPCIONES
DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Sistema Eléctrico
O-41
SET O-81
Alimentador
O-343
SISTEMA ELÉCTRICO TACNA
RESPONSABILIDAD CAUSA
Fenómenos Naturales Descargas atmosféricas
Terceros Aves
Ajuste inadecuado de la protección
Bajo nivel de aislamiento (aislador roto/tensión
inadecuada)
Corte de emergencia (no incluídas en PM y PE)
Error de maniobra
Falla de equipo (transformador, interruptor y/o
seccionador de potencia)
Propias
CAUSAS ATRIBUIBLES A LA DEFICIENTE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
¡Fallas temporales o permanentes?
L.Sayas P.
• Para Sistemas eléctricos – Monofásicas 80 %
– Bifásicas 7%
– Bifásicas –t 10%
– Trifásicas 3%
Total 100%
• Ubicación de las fallas – Redes 85%
– Barras y transformador 15%
Estadística de fallas shunt
Nota:
• Del total de fallas a tierra el 70% es transitoria y el 20% permanente (5% caída de línea)
• El sistema de protección debe considerar estos valores
L.Sayas P.
Selectividad • Es la condición que se da a dos o más equipos de protección de
interrumpir y mantener aislado el menor tramo del sistema, provocado por cualquier tipo de falla (transitoria o permanente) sin interrumpir el suministro de los clientes instalados entre ellos y la fuente.
51
52
AB
C
Icc
RELE
FUSIBLE
T1
T2
T
L.Sayas P.
Coordinación
• Es la condición que se da a dos o más equipos de protección, instalados en serie, para operar en una determinada secuencia de operación previamente definida, en condiciones de falla en el sistema
REGLA ELEMENTAL DE COORDINACION
1. Para fallas permanentes: aislar el menor tramo que esté en falla.
2. Para fallas transitorias: eliminar la falla, en cualquier parte del SD, en el menor tiempo posible y proporcionar un esquema de reconexión para garantizar la continuidad del suministro de energía
L.Sayas P.
Sistema de protección
51
52 R
RECLOSER
RELE DE SOBRE CORRIENTE
FUSIBLE
TC
DISYUNTOR
ZONA DE PROTECCION
L.Sayas P.
Coordinación
R2
A
B
C
Icc
T
R1
D
F2
F3
F1
3(L2)
2(L1)
F3
F1 y F2
1(R2)
2(R1)
L.Sayas P.
Recloser,
Reconectadores,
Restauradores
Operación:
• Disparos
• 2 rápidos- 2 lentos
• 1 rápidos –3 lentos
• 3 rápidos- 1 lento
• 0 rápidos- 4 lentos
Gabinete de control y comunicación montaje en poste
L.Sayas P.
Secuencia de Operación
1er CONTEO 2do CONTEO 3er CONTEO
2s 2s 10s
INICIO DE LA
FALLA
CORRIENTE
DE
CARGA
(CONTACTOS
CERRADOS)
CORRIENTE
DE FALLA
TTA
INTERVALOS DE RECIERRE
(CONTACTOS ABIERTOS)
TIEMPO
TTA=TIEMPO TOTAL ACUMULADO
SALIDA FINAL
DEL RESTAURADOR
(CONTACTOS
ABIERTOS)
OPERACIONES LENTAS
(CONTACTOS CERRADOS)
OPERACIONES RAPIDAS
(CONTACTOS CERRADOS)
L.Sayas P.
Y D
60 kV
10 kV
G
sin falla con falla
Vr
VsVt
Vr
VsVt
A1
A2
An
Problemas en Sistemas
con neutro aislado
L.Sayas P.
Sistemas con neutro
aislado
Xo/X13
L.Sayas P.
Sistemas con Neutro Puesto a Tierra
DY
60 kV
10 kV
G
sin falla con falla
Vr
VsVt
Vr
VsVt
A1
A2
AnXo/X13
L.Sayas P.
If = 8,095 A I = 6,633 A I = 1,461 A
I = 0,268 A
I = 0,132 A I = 1,020 A I = 0,292 A I = 0,677 A
I = 1,798 A I = 2,446 A I = 0,952 A I = 0,965 A
If = 7,96122 A
SED 03
A SAB 4291 A SAB 4292
AL - 03ALIM - 02AL - 01
SED 01
SED 02
SED 03
SED 04
A SAB 4523 A SAB 4830 A SAB 4524
A SAB 3775 A SAB 3785
A SAB 3772 A SAB 4405
A SAB 4259 A SAB 4826
A SAB 1759 A SAB 2643 A SAB 3782 A SAB 3518
I = 0,972 A
I = 1,518 A
I = 0,382 AI = 1,454 A
I = 3,075 A
I = 1,497 AI = 0,671 A I = 0,269 A
I = 0,570 A I = 0,570 A
I = 6,442 A
If = 8,917 A
I = 4,524 A
I = 0,183 A I = 1,226 AI = 0,658 AI = 0,649 A
I = 1,668 A
I = 0,090 A I = 0,696 A I = 0,199 A I = 0,461 A
I = 4,393 A
I = 0,260 A I = 0,992 AI = 0,663A
I = 2,097A
I = 1,021 A
I = 0,458 A I = 0,184 A
I = 0,389 A I = 0,332 A
If = 25,765 A
(Rf = 0) I = 2,590 AI = 5,475 A I = 1,731 A
I = 1,196 A I = 2,66 A I = 0,480 A
I = 1,015 AI = 0,867 A
I = 0,496 A I = 3,326 A
I = 12,271 A
I = 1,761 A I = 1,786 A
I = 4,525 A
I = 0,244 A I = 1,886 A I = 0,541 A I = 1,252 A
I = 2,704 A
I = 15,968 A
If = 8,095 AIf = 8,095 A I = 6,633 A I = 1,461 A
I = 0,268 A
I = 0,132 A I = 1,020 A I = 0,292 A I = 0,677 A
I = 1,798 A I = 2,446 A I = 0,952 A I = 0,965 A
I = 6,633 A I = 1,461 A
I = 0,268 AI = 0,268 A
I = 0,132 AI = 0,132 A I = 1,020 AI = 1,020 A I = 0,292 AI = 0,292 A I = 0,677 AI = 0,677 A
I = 1,798 AI = 1,798 A I = 2,446 AI = 2,446 A I = 0,952 AI = 0,952 A I = 0,965 AI = 0,965 A
If = 7,96122 AIf = 7,96122 A
SED 03
A SAB 4291 A SAB 4292
AL - 03ALIM - 02AL - 01
SED 01
SED 02
SED 03
SED 04
A SAB 4523 A SAB 4830 A SAB 4524
A SAB 3775 A SAB 3785
A SAB 3772 A SAB 4405
A SAB 4259 A SAB 4826
A SAB 1759 A SAB 2643 A SAB 3782 A SAB 3518
SED 03
A SAB 4291 A SAB 4292
SED 03SED 03
A SAB 4291 A SAB 4292
AL - 03ALIM - 02AL - 01
SED 01
SED 02
SED 03
SED 04
A SAB 4523 A SAB 4830 A SAB 4524
A SAB 3775 A SAB 3785
A SAB 3772 A SAB 4405
A SAB 4259 A SAB 4826
A SAB 1759 A SAB 2643 A SAB 3782 A SAB 3518
AL - 03ALIM - 02AL - 01
SED 01
SED 02
SED 03
SED 04
A SAB 4523 A SAB 4830 A SAB 4524
A SAB 3775 A SAB 3785
A SAB 3772 A SAB 4405
A SAB 4259 A SAB 4826
A SAB 1759 A SAB 2643 A SAB 3782 A SAB 3518
ALIM - 02AL - 01
SED 01
SED 02
SED 03
SED 04
A SAB 4523 A SAB 4830 A SAB 4524
A SAB 3775 A SAB 3785
A SAB 3772 A SAB 4405
A SAB 4259 A SAB 4826
A SAB 1759 A SAB 2643 A SAB 3782 A SAB 3518
I = 0,972 A
I = 1,518 A
I = 0,382 AI = 1,454 A
I = 3,075 A
I = 1,497 AI = 0,671 A I = 0,269 A
I = 0,570 A I = 0,570 A
I = 6,442 A
I = 0,972 AI = 0,972 A
I = 1,518 A
I = 0,382 AI = 1,454 A
I = 3,075 A
I = 1,497 AI = 0,671 A I = 0,269 A
I = 0,570 A I = 0,570 A
I = 6,442 AI = 1,518 A
I = 0,382 AI = 1,454 A
I = 3,075 A
I = 1,497 AI = 0,671 A I = 0,269 A
I = 0,570 A I = 0,570 A
I = 6,442 AI = 1,518 A
I = 0,382 AI = 0,382 AI = 1,454 AI = 1,454 A
I = 3,075 AI = 3,075 A
I = 1,497 AI = 1,497 AI = 0,671 AI = 0,671 A I = 0,269 AI = 0,269 A
I = 0,570 AI = 0,570 A I = 0,570 AI = 0,570 A
I = 6,442 AI = 6,442 A
If = 8,917 AIf = 8,917 A
I = 4,524 A
I = 0,183 A I = 1,226 AI = 0,658 AI = 0,649 A
I = 1,668 A
I = 0,090 A I = 0,696 A I = 0,199 A I = 0,461 A
I = 4,393 A
I = 0,260 A I = 0,992 AI = 0,663A
I = 2,097A
I = 1,021 A
I = 0,458 A I = 0,184 A
I = 0,389 A I = 0,332 A
I = 4,524 AI = 4,524 A
I = 0,183 AI = 0,183 A I = 1,226 AI = 1,226 AI = 0,658 AI = 0,658 AI = 0,649 AI = 0,649 A
I = 1,668 AI = 1,668 A
I = 0,090 AI = 0,090 A I = 0,696 AI = 0,696 A I = 0,199 AI = 0,199 A I = 0,461 AI = 0,461 A
I = 4,393 AI = 4,393 A
I = 0,260 AI = 0,260 A I = 0,992 AI = 0,992 AI = 0,663AI = 0,663A
I = 2,097AI = 2,097A
I = 1,021 AI = 1,021 A
I = 0,458 AI = 0,458 A I = 0,184 AI = 0,184 A
I = 0,389 AI = 0,389 A I = 0,332 AI = 0,332 A
If = 25,765 A
(Rf = 0)
If = 25,765 A
(Rf = 0) I = 2,590 AI = 5,475 A I = 1,731 A
I = 1,196 A I = 2,66 A I = 0,480 A
I = 1,015 AI = 0,867 A
I = 0,496 A I = 3,326 A
I = 12,271 A
I = 1,761 A I = 1,786 A
I = 4,525 A
I = 0,244 A I = 1,886 A I = 0,541 A I = 1,252 A
I = 2,704 A
I = 15,968 A
I = 2,590 AI = 2,590 AI = 5,475 AI = 5,475 A I = 1,731 AI = 1,731 A
I = 1,196 AI = 1,196 A I = 2,66 AI = 2,66 A I = 0,480 AI = 0,480 A
I = 1,015 AI = 1,015 AI = 0,867 AI = 0,867 A
I = 0,496 AI = 0,496 A I = 3,326 AI = 3,326 A
I = 12,271 AI = 12,271 A
I = 1,761 AI = 1,761 A I = 1,786 AI = 1,786 A
I = 4,525 AI = 4,525 A
I = 0,244 AI = 0,244 A I = 1,886 AI = 1,886 A I = 0,541 AI = 0,541 A I = 1,252 AI = 1,252 A
I = 2,704 A
I = 15,968 A
Contribución de corrientes ante falla
monofasica
L.Sayas P.
Oscilograma corrientes ante falla
monofasica
TENSION FASE A TIERRA 10 kV
CORRIENTE DE LINEA
L.Sayas P.
Fallas evolutivas
L.Sayas P.
Doble falla a tierra
L.Sayas P.
OSCILOGRAFIA DOBLE FALLA A TIERRA T
ensi
on
es f
ase
a
tier
ra
Corr
ien
tes
en
barr
as
de
la S
ET
Condiciones
Normales
Condiciones de
Falla a Tierra
Condiciones de Doble Falla a
Tierra
Tensiones y corrientes
L.Sayas P.
Io >
3 Uo
3 Io
Io
Uo
condición
de
operación
Cálculo de la falla
• El circuito equivalente para el análisis de este tipo de fallas será efectuado de acuerdo a la teoría de las componentes simétricas y se muestra.
L.Sayas P.
CT0
C0
C0´
Z1
Z2
3 Rfalla
Io
Vo
Ef
SET
Cálculo de la falla
• Debido a que generalmente las reactancias homopolares son mucho mayores que las reactancias de secuencia positiva y negativa del sistema, podemos aproximar el circuito anterior.
L.Sayas P.
0
00
2
0
20
00000
000
000
22
2
13
donderesalimentadovariosS.E.conunaEn
:homopolar
1)3(
T
T
T
T
T
To
wC
IV
wCRf
EfI
IICCC
CCC
CII
esreledelcorrienteLa
oCCoCwRf
EfIo
Problemas de Coordinación de la protección t (ms)
I (A)
Intervalo de tiempo
C1
51
C2
51
C3
20 MVA 115/13.8 kV
1000/5 A
500/5 A I max. de falla
Ifalla=2000 A
Curvas de tiempo inverso
inadecuado
margen de
coordinación
entre dispositivos
Problemas con los Transformadores de protección
Clase de precisión
Clase de precisión para medición:
0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 3 - 5
Clase de precisión para protección:
5P – 10P - 15P – 20P – 30P
Error: Para protección:
Donde:
Ip = Corriente del primario, is = valor instantáneo del secundario
Ip = valor instantáneo del secundario, T= duración del ciclo.
T
n
P
dtipisKTI
0
2)(1100
Comportamiento de los TI ante los cortocircuitos
Al circular la Icc crea problemas térmicos y dinámicos en el transformador:
Corriente térmica(Limite térmico): Es la
máxima corriente primaria valor eficaz que puede soportar el TC durante un segundo sin provocar daños debido al calentamiento con el secundario en cortocircuito.
Corriente dinámica: Es el valor pico de la corriente
primaria, que soporta el TC sin sufrir daño físico debido al esfuerzo electromagnético , estando el secundario en cortocircuito.
Comportamiento ante los cortocircuitos
Ith = Scc/(1,73 Un)
Idin = 2,5 Ith
(UNE/IEC)
Idin = 2,83 Ith (ANSI)
Los transformadores de corriente trabajan permanentemente con el secundario en cortocircuito, caso contrario se destruyen.
Transformador de corriente ópticos digitales
Transformador de corriente óptico digital
1. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
• Para tensiones mayores a 60 kV, se debe habilitar Recierres monofásicos
este será exitoso si la resistencia de PAT se encuentre dentro de un valor
bajo. Si la resistencia de PAT es alta y se efectúa el recierre, se producirá
una desconexión trifásica debido al recierre no exitoso.
• Implementar reclosers en cabeceras de alimentadores en sistemas radiales y
complementarlos con seccionadores con sensores electrónicos.
Otros problemas
Implementación de Seccionadores Reestablecibles
• En los sistemas eléctricos, se cuenta con redes extensas de 200 a 600 Km
en MT que utilizan seccionadores fusibles (Cut-Out). En estas redes no
existe selectividad.
• Las redes recorren zonas de alto nivel isoceraunico, no hay una adecuada
limpieza de la faja de servidumbre y esto ocasiona fallas temporales
• Se incrementa el SAIDI al no encontrarse la ubicación de la falla
ocasionando demora en la reposición.
REDES EXTENSAS
No garantizan una rápida ubicación
de las fallas y no funcionan
correctamente ante fallas transitorias
2. AVES
• Problemática con mayor incidencia en costa y Selva del País.
• Las aves se posan en las estructuras y al momento de alzar vuelo hacen
contacto con las líneas de transmisión, ocasionando falla a tierra y salida de
servicio. Ante esta problemática la protección debe ser selectiva.
• Se mitiga el efecto poniendo barreras o cubiertas en las crucetas.
Las aves rompen las
distancias de fase a tierra
4. BAJO NIVEL DE AISLAMIENTO
• Inadecuada selección del aislamiento y de los pararrayos de subestación y
de línea.
• Falta coordinar el aislamiento y mejorar el sistema de PAT
PAT en Subestaciones Pararrayo de línea
5. ERROR DE MANIOBRA
• Falta de capacitación al personal
• Fallas técnicas y humanos con situación de indisponibilidad de instalaciones
o equipos, incluyendo pérdidas de los sistemas de control de los centros de
operación o de comunicaciones.
7. FALLA DE EQUIPO
• Error en el dimensionamiento de los equipos.
• Equipos deteriorados. Materiales deficientes, en muchos casos usados.
Interruptor de aire comprimido Falla en Bobinado de Transformador
CASO:
Aplicación instalaciones
Electrosur
50
RESUMEN DE INTERRUPCIONES DE ELS
37.4
20.5
63.6
38.3
111.0
73.1 71.2
38.2
83.9
0
20
40
60
80
100
120
SE01
12 (T
ACN
A)
SE01
11 (M
OQ
UEG
UA
)
SE01
13 (Y
AR
AD
A)
SE01
10 (I
LO)
SE
01
17
(IC
HU
ýA
)
SE01
14(P
UQ
UIN
A-O
MA
TE-
UB
INA
S)
SE01
15 (T
AR
ATA
)
SE02
40(M
OQ
UEG
UA
RU
RA
L)
SE01
16 (T
OM
ASI
RI)
2 3 4 5
Sistemas Interconectados
Resumen SAIDI Total 2010 Vs SAIDI Esperado
SAIDI Actual (2010)
SAIDI Esperado
51
RESUMEN DE INTERRUPCIONES DE ELS
19.917.4
26.2
30.1
23.0
39.7
28.7
16.0
50.4
0
10
20
30
40
50
60
SE01
12 (T
ACN
A)
SE01
11 (M
OQ
UEG
UA
)
SE01
13 (Y
AR
AD
A)
SE01
10 (I
LO)
SE01
17 (I
CHU
ýA)
SE01
14(P
UQ
UIN
A-O
MA
TE-
UB
INA
S)
SE01
15 (T
AR
ATA
)
SE02
40(M
OQ
UEG
UA
RU
RA
L)
SE01
16 (T
OM
ASI
RI)
2 3 4 5
Sistemas Interconectados
Resumen SAIFI Total 2010 Vs SAIFI Esperado
SAIFI Actual (2010)
SAIFI Esperado
52
RESUMEN INVERSIONES A
CORTO PLAZO - ELS (Aprox.)
a) 1,700,00044%
b) 1,259,63433%
c) 523,05513%
d) 125,0003%
e) 256,7417%
Item Acciones de Corto Plazo ejecutadas por ELS S/
a) Adecuaciones, Remodelaciones (anual aprox) 2,300,000
b) Inversiones 1,159,634
c) Mantenimiento Correctivo 523,055
d) Campaña para Contrarestar Hurto de Conductores (anual) 145,000
e) Capacitación (10,700 horas aprox 2010) - 46.40 horas/trabajador 226,741
4,354,430Total
53
IMPACTO DE LAS INVERSIONES A CORTO PLAZO -
ELS
37
21
64
38
111
73 71
38
84
22
12
36
24
77
47
43
24
43
0
20
40
60
80
100
120
SE0
11
2 (T
AC
NA
)
SE0
11
1 (M
OQ
UEG
UA
)
SE0
11
3 (Y
AR
AD
A)
SE0
11
0 (I
LO)
SE0
11
7 (I
CH
UýA
)
SE0
11
4(P
UQ
UIN
A-O
MA
TE-
UB
INA
S)
SE0
11
5 (T
AR
ATA
)
SE0
24
0(M
OQ
UEG
UA
RU
RA
L)
SE0
11
6 (T
OM
ASI
RI)
2 3 4 5
Sistemas Interconectados
Resumen SAIDI Total 2010 Vs SAIDI Esperado
SAIDI Actual (2010)
SAIDI Esperado
SAIDI Obtenido
54
IMPACTO DE LAS INVERSIONES A CORTO PLAZO -
ELS
20
17
26
30
23
40
29
16
50
11 10
14
19
16
25
19
10
27
0
10
20
30
40
50
60
SE0
11
2 (T
AC
NA
)
SE0
11
1 (M
OQ
UEG
UA
)
SE0
11
3 (Y
AR
AD
A)
SE0
11
0 (I
LO)
SE0
11
7 (I
CH
UýA
)
SE0
11
4(P
UQ
UIN
A-O
MA
TE-
UB
INA
S)
SE0
11
5 (T
AR
ATA
)
SE0
24
0(M
OQ
UEG
UA
RU
RA
L)
SE0
11
6 (T
OM
ASI
RI)
2 3 4 5
Sistemas Interconectados
Resumen SAIFI Total 2010 Vs SAIFI Esperado
SAIFI Actual (2010)
SAIFI Esperado
SAIFI Obtenido